사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
울진원자력2호기 주변압기 보호신호 발생에 의한 발전정지
- 조회 : 3273
- 등록일 : 2007.07.04
- 사건명
울진원자력2호기 주변압기 보호신호 발생에 의한 발전정지
- 해당원전
한울 2호기
- 발생일시
2007-07-04
- 사고 고장등급(잠정)
0
- 사건발생시 출력
75% 720MWe
- 상황
울진원자력 2호기가 출력운전 중 주변압기 보호신호 발생에 의하여 터빈/ 발전기 및 원자로가 정지됨
- 원인
주변압기 보호신호 발생
- 소내·외 방사능 누출여부
해당없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
- 기타 참고사항
주변압기 기능 : 22kV를 345kV로 승압
- 소속 및 직위
제1발전소 안전부장
- 성명
윤강원
- 연락처
054-785-2110
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134